请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
暖通之家

暖通之家,暖通通,暖通网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1929|回复: 0

冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法

[复制链接]

190

主题

206

帖子

1164

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

积分
1164
发表于 2015-9-15 14:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却塔及冷却水泵选型计算方法:

1.冷却塔冷却水量
方法一:
冷却水量=860×Q(kW)×T/5000=559   m3/h
T------系数,离心式冷水机组取1.3,吸收式制冷机组取2.5
5000-----每吨水带走的热量

方法二:
冷却水量:
G= 3.6Q/C (tw1-tw2)=559m3/h
Q—冷却塔冷却热量,kW,对电制冷机取制冷负荷1.35倍左右,吸收式取2.5倍左右。
C—水的比热(4.19kJ/kg.k)
tw1-tw2—冷却塔进出口温差,一般取5℃ ;压缩式制冷机,取4~5℃;吸收式制冷机,取6~9℃
冷却塔吨位=559×1.1=614 m3/h

2.冷却水泵扬程
冷却水泵所需扬程
Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho
式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
hm——冷凝器阻力,mH2O;
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;(开式系统有,闭式系统没哟此项)
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×50+5.8+19.8+5=31.6mH2O
冷却水泵所需扬程=31.6×1.1=34.8 mH2O
冷却水泵流量=262×2×1.1=576 m3/h

3.冷冻水泵扬程
冷冻水泵所需扬程
Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho
式中hf,hd——冷冻水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O ;
hm——蒸发器阻力,mH2O ;
hs——空调器末端阻力,mH2O ;
ho——二通调节阀阻力,mH2O 。
Hp=(hf+hd)+hm+hs+ho=0.02×150+5+2.78+4=14.78mH2O
冷却水泵所需扬程=14.78×1.1=16.3 mH2O
冷却水泵流量=220×2×1.1=484 m3/h
冷却水泵, 冷水机组, 制冷机组, 计算方法, 冷却塔

楼主热帖
[杂谈闲聊] COP、EER、SEER、IPLV、NPLV的关联与区别
[杂谈闲聊] 新空调能效标准是多少?有表格吗?
[杂谈闲聊] 为什么空调不设置成开机自动调节成最舒适的温
[杂谈闲聊] 做中央空调开始一年能挣多少钱?求答案?
[公共设计] 冷却塔、冷却水泵及冷冻水泵选型计算方法
[杂谈闲聊] 有传言说格力要生产手机了是怎么回事?
[杂谈闲聊] 暖通考研天大失败?上海理工调剂复试去不去?
[杂谈闲聊] 我是建环的大一学生,课这学期不多,希望学习
[杂谈闲聊] 一个车间有6台柜式空调,我要保持24摄氏度,
[杂谈闲聊] 空调外机靠的太近会有影响吗?
[杂谈闲聊] 空调制热在普遍有暖气的情况下,是不是一个无
[杂谈闲聊] 如何评价【董明珠:雷军跟我赌 就是个错误】

系统默认签名:暖通之家-暖通通 www.nuantongtong.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

暖通之家|暖通论坛|暖通通|手机版|暖通网|小黑屋|Archiver|暖通之家,暖通论坛,暖通网    

GMT+8, 2018-11-15 21:43 , Processed in 0.453840 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表